A. 일반 사항 |
우레탄 도막방수 비노출공법은 콘크리트 슬라브 속에 방수층을 형성하는 것으로주로 화장실, 지하주차장 상부 슬라브, 옥상등에 적용된다.바탕면과 접착력이 우수하여 물길이 형성되지 않으며, 시공 이음매가 없어서취약부를 줄일 수 있으며, 아스팔트 재료에 비해서 내구성이 우수한 장점이 있음. 시공 조건으로서는 바탕면이 건조해야 하며 돌출부가 없이 평평해야 함. |
|
B. 자재 및 소요량 |
자재 구분 |
단위 |
소요량(바닥3T, 벽면2T) |
우레탄 프라이머 |
kg |
0.25 kg/㎡ |
비노출 우레탄(수평) |
kg |
4.5 kg/㎡ |
비노출 우레탄(수직) |
kg |
2.5 kg/㎡ |
우레탄 신너 |
kg |
적정량(3~5%) |
우레탄 실란트 |
kg |
0.3 kg/m |
SPAN보강테이프 |
m |
1.05 m/m |
|
※ 방수보호재 : PET필름 (추천), 벽면쪽으로 추가로 PE발포재(10~20T) 사용(적정높이) |
|
C. 자재의 품질기준 |
비노출 우레탄(수평/수직)은 KS F 3211의 규격에 만족하는 제품을 사용하는 것을원칙으로 하고, SPAN보강테이프는 "(주)네버톤"에서 제공하는 것을 사용한다.기타 부자재는 비노출우레탄을 제공하는 회사의 제품을 사용한다. |
|
D. 시공 방법 |
1. 시공 순서 |
① 바탕정리 ② 프라이머 도포 ③ 코너 및 취약부 보강 ④ 우레탄 1차 도포 |
⑤ 우레탄 1차 도포 ⑥ 방수보호층 시공 |
2. 시공 방법 |
① 바탕 정리 |
- 바탕면의 이물질과 돌출부를 제거하고(그라인딩) 충분히 건조시킨다. |
② 프라이머 도포 |
- 바탕면 전면에 프라이머를 골고루 도포하여 윤기가 나도록 한다. |
- 프라이머가 고이지 않게 하고, 바탕면의 수분으로 인해서 프라이머 도포후 기포가 발생되면 기포를 제거하고 재도포하여야 한다. |
③ 코너 및 취약부 보강 |
- 코너, 크랙, 콘크리트 이어치기 조인트에는 우레탄 실란트를 도포하면서 즉시 SPAN 보강테이프를 부착하고 그 상부에 우레탄 실란트를 묽게하여 도포한다. |
- 기타 드레인 주위 등에 우레탄 실라트를 이용하여 선보강 작업을 실시한다. |
④ 우레탄 1차 도포 |
- 우레탄 A제와 B제를 정확하게 정량 배합을 하고, 전동믹서로 1~2분 교반하여 사용한다. |
- 벽면을 먼저 도포하고 바닥을 도포한다. |
- 벽면은 1차와 2차를 동시에 작업할 수 있으며 만약 보호재로 PET필름을 적용할 수 있으면 우레탄 도포하면서 PET필름을 부착하되 기포를 제거하면서 압착시킨다. |
⑤ 우레탄 2차 도포 |
- 우레탄 1차 도막을 점검하여 기포가 발생된 곳은 수직용우레탄 또는 실란트로 조치하고 1차 도포와 동일하게 도포한다. |
⑥ 방수보호층 시공 |
- 방수보호층으로 PET필름을 추천하며, 우레탄 2차 도막이 충분히 경화된 후에 PET필름을 부착한다. (우레탄 도막의 끈적거림이 약간 있으면 부착하기 쉬움) |
- PET필름을 사용하지 않을 경우에는 PE비닐2겹 또는 보호몰탈을 타설할 수 있다. |
- 벽면에는 PE발포재(10~20T) 폭 200~300mm 를 부착한다. |
|
E. 작업시 주의사항 |
우레탄 도막방수는 우레탄 A제와 B제의 배합시 정량 배합과 충분한 교반이품질에 크게 영향을 미치므로 세심하게 작업해야 한다. |
1. 프라이머 도포 |
- 밀폐된 곳에서는 반드시 환기(흡/배기)장치를 설치하고, 작업자는 유기용제 마스크를 착용하고 작업을 교대로 해야 한다. |
- 유기용제는 공기보다 비중이 높아서 강제 환기시키지 않으면 쉽게 날라가지않는다. |
2. 우레탄 실란트/ 비노출 우레탄 사용 |
① 우레탄 실란트는 A제가 점성이 높아서 잘 흘러내리지 않으므로 반드시 적절한 도구를 사용하여 전량 긁어서 B제와 혼합하고 충분히 교반한다.(작업온도가 낮을 경우 정량배합과 충분한 교반에 신경을 써야한다.) |
※ 충분한 경화시간이 지나도 도막에 끈적거리는 현상이 있는 것은 A제가 정량 배합된 것이 아니기 때문임. |
② 비노출 우레탄은 보통 사각캔에 포장되어 있으며, A제를 B제에 부어서 사용할 수없기 때문에 별도 믹싱통을 사용하는 것이 원칙임. 다만, 부득이하게 믹싱통을 사용할 수 없을 경우에는 B제 자체를 충분히 교반하여 상/하부 균일하게 만든뒤 B제를 균등하게 나눈뒤에 A제를 각각 나누어 부어서 교반하여야 배합불량을 최대한 방지할 수 있다. |
③ 비노출 우레탄 도포시 특히 하절기에는 바탕면이 어느정도 온도가 올라가는 오후에 작업하고, 추동절기에는 서리 및 이슬이 있을 수 있으므로 오후에 도포하는 것이 바람직하다. |